이 부착식 미터는 전력 분석기, 전력 품질 로거 및 클램프 미터의 조합이며, 전자 부하를 모니터링하는 데 적합합니다.
Fluke 345는 단순한 전자 전력 미터가 아닙니다. 클램프 미터, 오실로스코프, 데이터 로거, 디지털 파워 미터의 기능이 하나의 편리한 장치에 결합된 Fluke 345는 가변 주파수 모터 드라이브, 고효율 조명 및 개폐 전자 장치를 사용하는 기타 부하에 사용하기에 적합합니다.
세계 최고의 전력 미터 중 하나인 Fluke 345에는 고조파 스펙트럼을 분석하는 밝은 컬러 디스플레이, 고주파수 노이즈를 제거하는 로우 패스 필터 및 뛰어난 EMC 차단 설계가 포함되어 있어 부하 전환 시 전력 품질 문제를 해결하는 데 적합합니다. 이 전기 전력 미터의 내부 메모리는 추세 분석 또는 간헐적 문제 해결을 위한 장기적인 전력 품질 로깅을 지원합니다. 또한 홀 효과 클램프 미터 설계로 회로를 해체하지 않고도 dc 전류를 측정할 수 있습니다.
전력 측정과 같은 기본 작업을 효과적으로 수행하는 것 외에도 상업용, 산업용 및 주거용 환경에서 발생하는 대부분의 전력 문제를 해결하는 데 필요한 사용 편의성, 이동성 및 유연성을 제공합니다.
- 가변 주파수 드라이브와 UPS 시스템의 설정 및 문제 해결 - 주요 전력 품질 매개변수를 측정해 올바른 작동 확인
- 고조파 측정 - 중요한 장비를 손상시키거나 방해할 수 있는 고조파 문제 파악
- 돌입 캡처 - 가상 재설정 또는 불필요한 회로 차단기 트리핑이 발생하는 경우 시동 전류 확인
- 부하 연구 - 부하를 추가하기 전에 전기 시스템 용량 확인
|
|

- AC/DC 전류: 회로를 해체하지 않고도 ac 전류의 경우 최대 1,400A rms, dc 전류의 경우 최대 2,000A까지 측정할 수 있는 부착식 프로브
- 최고의 안전 등급: 서비스 센터에서 사용하기에 적합한 등급의 600V CAT IV 전력 분석기
- 노이즈 환경에서 정확한 측정 가능: 클램프 미터는 로우 패스 필터를 사용해 전자 부하의 파형이 왜곡된 상태에서도 측정을 수행할 수 있음
- 데이터 로깅: 몇 분 동안 또는 한 달 이상 전력 품질 매개변수를 로깅하여 간헐적 장애 파악
- 배터리 확인: 배터리 및 dc 시스템의 dc 리플(%) 직접 측정
- 고조파 문제 해결: 디지털 또는 그래픽 방식으로 고조파 분석 및 기록
- 돌입 전류: 3~300초간 불필요한 작동 포착 및 분석
- 사용 편의성: 파형 및 추세에 대한 대형 백라이트 컬러 디스플레이로 전력 미터 설정을 쉽게 확인
- 3상 전력: 균형 부하용 내장 기능
- 그래픽 보기 및 보고서 생성: Power Log 소프트웨어가 포함된 전력 분석기 사용
| | | |
|
| 디스플레이 |
|
| 2레벨 백라이트가 있는 컬러 전송 LCD 320x240픽셀(70mm 대각선) |
| |
| 전원공급장치 |
|
|
배터리 유형 1.5V 알카라인 AA MN 1500 또는 IEC LR6 x 6 | |
| 배터리 수명(일반) |
|
> 10시간(백라이트를 완전히 켠 경우) |
|
> 12시간(백라이트를 줄인 경우) | |
| 배터리 엘리미네이터 BE345 |
| 입력 |
110/230V 50/60Hz |
| 출력 |
15V dc, 300mA | |
| 주위 조건(실내용만) |
| 기준 조건 |
|
23˚C ± 1˚C(73.4°F ± 1.8°F)에서 명시된 모든 정확도 | |
| 작동 온도 |
|
| 전류의 온도 계수 |
|
| 전압의 온도 계수 |
|
| 최대 상대 습도 |
|
31°C(87°F)까지 온도의 80%, 40°C(104°F)에서는 50% 상대 습도로 비례 감소 | |
| 최대 작동 고도 |
|
| 전기 안전 |
| 최대 안전 작동 전압 |
|
IEC 61010-1 600V CAT III, 이중 또는 강화 절연, 오염 등급 2 준수 | |
|
|
| 전류 측정 |
|
비절연 도체와 접지 사이 600V ac rms 또는 dc | |
| 전압 측정 |
|
입력 단자와 접지 사이 600V ac rms 또는 dc, 활성화된 위상 전압 사이 825V(델타 전력 구성) | |
| EMC |
| 방출 |
|
IEC/EN 61326-1:1997 class A | |
| 차단 |
|
IEC/EN 61326-1:1997 Annex C Performance Criterion B | |
| 공학적 |
| 치수(길이 x 너비 x 높이) |
|
300 mm x 98 mm x 52 mm(12 in x 3.75 in x 2 in) | |
| 중량(배터리 포함) |
|
| 측정턱 입구 |
|
| 죠 용량 |
|
| 청소 |
|
알코올을 묻힌 천으로 장치를 세척할 수 있습니다. 용제나 연마제는 사용하지 마십시오. | |
| 전기 자료 |
| 23˚C ± 1˚C(73.4°F ± 1.8°F)에서 명시된 모든 정확도. 온도 계수는 주위 조건 사양을 참조하십시오. |
|
| 전류 측정(dc, dc rms, ac rms) |
| 측정 범위 |
|
0~2000 A dc 또는 1400 ac rms | |
| Autorange 기능 |
|
| 해상도 |
|
40A 범위에서 10mA |
|
400A 범위에서 100mA |
|
2000A 범위에서 1A | |
| 정확도: DC 및 dc rms |
| I > 10A: |
± 1.5% 판독값 ± 5자리 |
| I < 10A: |
±0.2 A | |
| 정확도: AVG |
| I > 10A: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| I < 10A: |
±0.5 A | |
| 정확도: Pk |
| I > 10A: |
±5% 판독값 ± 5자리 |
| I < 10A: |
±0.5 A | |
| 정확도: AHr |
| I > 10A: |
±2% 판독값 ± 5자리 |
| I < 10A: |
±0.5AHr | |
| 정확도: CF(파고율) |
| 1.1 ≤ CF < 3: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| 3 ≤ CF < 5: |
±5% 판독값 ± 5자리 |
| 분해능: |
0.01 | |
| 정확도: RPL(리플) |
| 2% ≤ RPL < 100%: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| 100% ≤ RPL < 600%: |
±5% 판독값 ± 5자리 |
| 분해능: |
0.1 % |
| Idc > 5A, Iac > 2A |
| |
모든 측정 dc 및 15Hz~1kHz 최대 과부하 10,000A 또는 rms x 주파수 < 400,000 Amps rms는 실제 rms 측정(ac + dc) |
|
| 전압 측정(dc, dc rms, ac rms) |
| 측정 범위 |
|
| Autorange 기능 |
|
| 해상도 |
|
4V 범위에서 1mV |
|
40V 범위에서 10mV |
|
400V 범위에서 100mV |
|
750V 범위에서 1V | |
| 정확도: DC 및 dc rms |
| V > 1V: |
±1% 판독값 ± 5자리 |
| V < 1V: |
±0.02 V | |
| 정확도: AVG |
| V > 1V: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| V < 1V: |
±0.03 V | |
| 정확도: Pk |
| V > 1V: |
±5% 판독값 ± 5자리 |
| V < 1V: |
±0.03 V | |
| 정확도: CF(파고율) |
| 1.1 ≤ CF < 3: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| 3 ≤ CF < 5: |
±5% 판독값 ± 5자리 |
| 분해능: |
0.01 | |
| 정확도: RPL(리플) |
| 2% ≤ RPL < 100%: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| 100% ≤ RPL < 600%: |
±5% 판독값 ± 5자리 |
| 분해능: |
0.1 % |
| Vdc > 0.5V, Vac > 0.2V |
| |
|
|
모든 측정 dc 및 15Hz~1kHz 최대 과부하 1,000V rms Volts rms는 실제 rms 측정(ac + dc) | |
| 고조파 |
| THD(총 고조파 왜곡) |
| 1% ≤ RPL < 100%: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| 100% ≤ RPL < 600%: |
±5% 판독값 ± 5자리 |
| 분해능: |
0.1 % | |
| DF(왜곡 계수) |
| 1% ≤ DF < 100%: |
±3% 판독값 ± 5자리 |
| 분해능: |
0.1 % |
| H02 ≤ Vharm < H13: |
±5% 판독값 ± 2자리 |
| H13 ≤ Vharm ≤ H30: |
±10% 판독값 ± 2자리 | |
|
|
30번째 고조파까지의 모든 측정(15Hz~22Hz의 경우 40번째 고조파) 기본 주파수 범위 F 0 15Hz~22Hz 및 45Hz~65Hz Vacrms > 1V | |
| 전력 측정(단상 및 3상)(dc, dc rms, ac rms) |
| 측정 범위 |
|
| Autorange 기능 |
|
4 kW, 40 kW, 400 kW, 1650 kW | |
| 해상도 |
|
4kW 범위에서 1W |
|
40kW 범위에서 10W |
|
400kW 범위에서 100W |
|
1200kW 범위에서 1kW | |
| 정확도 |
|
2.5% 판독값 ± 5자리 |
|
W1Ø < 2kW ± 0.08kW |
|
W1Ø < 4kW ± 0.25kW | |
| VA 측정(단상 및 3상)(dc, dc rms, ac rms) |
| 측정 범위 |
|
0~1650kVA dc 또는 1200kVA ac | |
| Autorange 기능 |
|
4kVA, 40kVA, 400kVA, 1650kVA | |
| 해상도 |
|
4kVA에서 1VA |
|
40kVA에서 10VA |
|
400kVA에서 100VA |
|
1200kVA에서 1kVA | |
| 정확도 |
| VA > 2 kVA: |
2.5% 판독값 ± 5자리 |
| VA < 2 kVA: | |